隧道检验批新验标

 时间:2014-05-05 17:52:59 贡献者:z知力昂

导读:有关说明1、根据新验标,开挖、初支暂按两天的工作量做一份检验批,时间按第 二天的时间填写,但开挖、初支的里程、编号要对应。如 7 月 1 日完成上台 阶 DK1+051-053、下台阶 DK1+020-023、

基层(级配碎石,碎砾石)检验批质量检验记录
基层(级配碎石,碎砾石)检验批质量检验记录

有关说明1、根据新验标,开挖、初支暂按两天的工作量做一份检验批,时间按第 二天的时间填写,但开挖、初支的里程、编号要对应。

如 7 月 1 日完成上台 阶 DK1+051-053、下台阶 DK1+020-023、隧底开挖 DK1+011-016,7 月 2 日完 成上台阶 DK1+053-056、下台阶 DK1+023-026、隧底开挖 DK1+016-019,则 可以上台阶 DK1+051-056 开挖做一份检验批,下台阶 DK1+020-026 开挖做 一份检验批,隧底开挖 DK1+011-019 做一份检验批,对应里程的初支各做一 份检验批,时间填 7 月 2 日。

同时要注意的是,记录表不能合并,每个开挖 循环均要单独做,既一份检验批对应数份记录表。

围岩变化处不能合并,要 分开做检验批。

2、同样,相邻两模二衬如果时间相隔不超过四天,可以两模做一份检验 批,时间填后一模的时间,但记录表也不能合并。

3、五级、四级围岩仰拱和仰拱填充每份检验批不能超过 6m,三级围岩 最好不要超过 12m。

4、本检验批表格从 7 月 26 日开始实行,大家在做的过程中,要记录表、 检验批一起做,以防止出现不必要的麻烦。

新标准记录表编号有变化,架子 队代号提到了前面,记录表序号变成三位,如 SD02-20110726-001。

5、做资料的过程中,要随时翻看图纸,并和技术员、实验室、拌和站、 驻站试验员、物资员做好沟通。

6、资料做完后,及时找监理签字确认,并打印归档,要自己学会先紧后 松。

沪昆客专(湖南段) 超前地质预报检验批质量验收记录表04010301单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位**隧道 洞身开挖 超前地质预报中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人DK1+020-DK1+0 21 上台阶徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》 (TB10753-2010/J1149-2011) 施工单位检查评定记录 已按要求进行超前地质预报, 具体见隧道超前地质钻探记 录表,编号:SD02-20110729-001 已进行地质核查,与设计一致,具体见隧道开挖断面及地 质状况检查记录,编号: SD02-20110729-002 超前地质预报方法、范围、频次符合设计文件和施工组织 要求 监理单位 验收记录 符合要求施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 洞身开挖前超前地 质预报1第 6.2.6 条2地质核对第 6.2.7 条符合要求主 控 项 目3超前地质预报方 法、范围、频次 超前地质预报施作 里程、位置、搭接 长度 数据采集和总结预 报成果 物探法检查 超前钻探钻深(m)第 6.2.8 条符合要求4第 6.2.9 条超前地质预报施作里程、位置、搭接长度符合要求符合要求5 1第 6.2.10 条 设计要求 ≥25 1° 1° 0.5围岩为强风化凝灰质板岩,围岩级别为Ⅴ级,与设计相符 经现场观察和测量,符合要求 钻深 26m,符合要求。

0.7 0.5 0.2符合要求一 般 项 目成孔倾角 2 超前 钻探 允许 偏差 方位角 深度(m)合格施工作业人员质量责任登记 勘察设计单位现场确认情况钻爆工:张三,李四 现场负责人 年 月 日专职质量检查员 施工单位检查 评定结果 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理工程师年 年 年月 月 月日 日 日监理单位验收结论年月日

长昆客专(湖南段) 洞身开挖检验批质量验收记录表04010302 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位**隧道 洞身开挖 洞身开挖中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人DK1+020-DK1+026 上台阶徐明新施工质量验收标准名称及编号 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 开挖断面的中线 开挖断面高程 欠 挖 第 6.3.1 条《高速铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》(TB10753-2010/J1149-2011) 施工单位检查评定记录 符合要求 符合要求 +5cm 0cm +5cm +5cm +3cm +4cm +5cm -1cm +3cm +4cm 监理单位 验收记录 符合要求2第 6.3.2 条 第 6.3.3 条 5cm符合要求 符合要求 合格钻爆设计 眼口间距有钻爆设计,已审核批准,具体见隧道爆破设计和施工记录表, 编号: SD02-20110729-003、 SD02-20110730-003 1 2 2 3 4 1 2 10 3% 5% 2 4 3 1 3 3 4 5 4% 5% 4 1 4 1 1 3 9 7 5% 4% 3 2 5 2 2 4 5 2 4% 4% 1 2 2 3 1 2 4 5 5% 3%主 控 项 目掏 槽 眼3深度5cm合格间距5cm合格周 边 眼眼底深度10cm合格 合格 合格 符合要求外斜率 4 1 开挖进尺 炮眼装药 炮眼 痕迹 保存 率 硬 岩孔深 3%~5% 第 6.3.4 条 第 6.3.5 条 ≥80% ≥60%每循环开挖进尺 0.6m,符合要求 按照钻爆设计控制装药量,符合要求 / 67%,69%一 般 项 目合格2中硬岩施工作业人员 质量责任登记 钻眼:张三;装药:李四施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师 年 月 日

沪昆客专(湖南段) 隧底开挖检验批质量验收记录表04010303 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位**隧道 洞身开挖 隧底开挖中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人DK1+020-DK1+ 026徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》(TB10753-2010/J1149-2011) 施工单位检查评定记录 1cm -3cm 第 6.4.1 条 1cm -3cm -6cm -5cm -5cm -2cm -5cm -5cm -4cm -3cm -6cm -5cm -5cm -2cm -5cm -5cm -4cm 监理单位 验收记录施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 隧底开挖轮廓侵 入衬砌 1 隧底底部高程 -3cm合格主 控 项 目2隧底地质核对 预留桩顶人工开 挖土体 隧底、仰拱开挖进 尺第 6.4.2 条隧底地质为强风化凝灰质板岩, 与设计相符, 基底内无积水、 浮渣,符合验标要求 / / / / / / / / / /符合要求3第 6.4.3 条/ 符合要求4第 6.4.4 条隧底、仰拱每循环开挖进尺不大于 3m,符合要求一 般 项 目1水沟开挖第 6.4.5 条水沟开挖位置、基底高程按设计施工,靠边墙的水沟与边墙 同时开挖、一次成型,符合要求。

符合要求施工作业人员 质量责任登记 勘察设计单位 现场确认情况挖机司机:张三;钻眼李四;爆破:王五现场负责人年月日专职质量检查员 施工单位检查 评定结果 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理工程师 监理单位验收结论年 年 年月 月 月日 日 日年月日

长昆客专(湖南段)监控量测检验批质量验收记录表04010401 单位工程名称 分部工程名称 ***隧道 支护 DK1+020 上台 分项工程名称 监控量测 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 阶 施 工 单 位 项目负责人 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 验收记录 地表沉降观测点在隧道开挖前布设,布点牢固, 监理单位施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1地表沉降测点布置第 7.2.10 条设置在 D1+020,与隧道内测点布置在同一个里程, 符合要求。

符合要求主 控 项 目2隧道内测点设置第 7.2.11 条 顶下沉和净空变化量测断面间距为 5m、符合要求 见隧道现场监控量测记录表,编号:本段围岩为Ⅴ级围岩,每断面设置 3 个测点,拱 符合要求3监控量测实施第 7.2.12 条 SD02-20110730-004、SD02-20110730-005 成果分析反馈已提交作业队,具体见隧道现场监符合要求4 反馈监控量测数据分析与 第 7.2.13 条 控 量 测 记 录 表 , 编 号 : SD02-20110730-004 、 SD02-20110730-005 1 一 般 项 目 3 测点埋设要求 第 7.2.16 条 2 具精度、测量范围 号 隧道收敛点埋入围岩浅层内,接触量测测点挂钩 为闭合三角形,牢固不变形;无尺量测测点贴反 光标,标识准确、醒目,符合要求 施工作业人员 质量责任登记 测点埋设:张三;测量:李四 隧道监控量测元件、 工 第 7.2.15 条 鉴定证书编号为吉测检字 121003 号、2010GJC228 符合要求 隧道内测点布设时间 第 7.2.14 条 取数据,符合要求 采用全站仪、收敛计进行量测,仪器已检合格, 隧道内测点在隧道开挖后 3 小时布设, 5 小时内读 符合要求施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论 监理工程师 年 月 日

长昆客专(湖南段)喷射混凝土(原材料和配合比) 检验批质量验收记录表 (Ⅰ)04010402 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 喷射混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-026 上台阶 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 验收记录 水泥合格证 1 份,编号: CS4-015,试验报告一 份,编号 CKX9-TSSJ1-SN-20101213-1 ,质量合 格 试 验 报 告 1 份 , 编 CKX9-TSSJ0-XGL-20101207-1,质量合格 试 验 报 告 1 份 , 编 CKX9-TSSJ1-CGL-20101210-3,质量合格 号 监理单位施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1水泥质量第 8.4.1 条合格2细骨料质量第 7.3.8 条合格3粗骨料质量第 7.3.9 条号合格主4外 加 剂5 速凝剂 第 7.3.10 条合格证 1 份,编号:xx,试验报告 1 份,编号: xx,质量合格 高效减水剂合格证 1 份,编号:xx,试验报告 1 其它外加剂 设计要求 份,编号:xx,质量合格 河 水 , 检 测 报 告 1 份 , 编 号 : 第 7.3.11 条控 项 目6合格质 量合格拌和用水质量 纤维的品种、规格、CKX9-TSSJ0-SFX-20101027-1,质量合格合格7 质量 8 配合比设计第 7.3.12 条/ 配合比已审批,配合比选定报告 1 份,编号:/第 7.3.13 条 CKX9-TSSJO-PHB-20101011-1,符合要求合格施工作业人员 质量责任登记收料员:张三;试验员:李四施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论 监理工程师 年 月 日

长昆客专(湖南段)喷射混凝土(施工和检测)检验批质量验收记录表(Ⅱ)04010402 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 喷射混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 台阶 项目负责人 徐明新 DK1+020-026 上施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 验收记录 贯入法检测,检测报告 1 份,编号:xx,强度为 监理单位施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1喷射混凝土早期(1d)强度第 7.3.14 条12.5Mpa,符合要求 留置试件四组,试验报告 2 份,编号:合格2喷射混凝土强度第 7.3.15 条CKX9-TSSJ1-KY-20110117-9、 CKX9-TSSJ1-KY-20110118-5,符合要求 厚度均满足要求,具体见喷射混凝土厚度检测记 录表,编号为:SD02-20110801-007。

砼终凝 2h 后,喷水保湿养护 14 天,符合要求 13 12 10 12 10 12 10 11合格3喷射混凝土厚度(mm)第 7.3.16 条合格主 控 项 目5 冬期施工温度要求(℃) 第 7.3.18 条 11 6 喷射混凝土密实度 第 7.3.19 条 10 符合要求 合格 4 养 护 第 7.3.17 条 符合要求喷射混凝土与围岩、钢架、钢筋网结合紧密,背 后无空洞、杂物。

表面密实平整,无裂缝、脱落、漏喷、漏筋、空 鼓和渗漏水,锚杆头无外露,符合要求 采用湿喷工艺,符合要求 每工作班按规定进行砂、石含水率检测,并计算 调整施工配合比,配料单编号:xx,符合要求7 8 一 般 项 目 2 1喷射混凝土表面质量第 7.3.20 条合格 符合要求喷射混凝土工艺方法 砂、石含水率测定第 7.3.21 条 第 7.3.22 条符合要求 坍落度 第 7.3.23 条 测定 2 次,坍落度为:120mm、115mm,符合要求施工作业人员 质量责任登记 施工单位检查 评定结果砼拌合:张三;喷射:李四;养护:王五;试验员:赵六专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理单位 验收结论 监理工程师年 年 年月 月 月日 日 日 年 月 日

长昆客专(湖南段)锚杆检验批质量验收记录表(Ⅰ)04010403 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 锚杆 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 上台阶 项目负责人 徐明新 DK1+020-026施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 锚杆合格证一份,编号:20101130,试 验 报 告 1 份 , 编 号 : CKX9-TSSJ0-MG-20101212-1-1 ,质量合 格 监理单位 验收记录施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1锚杆钢筋原材料质量第 7.4.5 条合格2锚杆的规格及物理性能指标第 7.4.6 条中空锚杆Φ 25,长度 4 m,符合要求合格主 控 项 目3锚杆的力学性能检验第 7.4.7 条锚杆的力学性能指标均试验合格,试验 报告 1 份,编号:**合格4锚杆安装数量第 7.4.8 条中空锚杆 22 根,符合要求合格5砂浆配合比 第 7.4.9 条采用 1:1 水泥砂浆,符合要求合格6砂浆强度等级砂浆强度不低于 M20,符合要求合格施工作业人员 质量责任登记钻眼:张三;注浆:李四;试验员:王五施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)锚杆检验批质量验收记录表(Ⅱ)04010403 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 锚杆 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 上台阶 项目负责人 徐明新 DK1+020-026施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 锚杆注浆管直径为 18mm;采用压力注浆 方式注浆,符合要求 40 41 41 13 12 +15 -43.85m 3.84m施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定监理单位 验收记录 符合要求7锚杆注浆管直径、注浆方式第 7.4.10 条40 41 15 15 -9 +53.84m 3.84m40 41 12 14 -11 -53.81m 3.84m41 40 11 13 合格 +7 +93.84m 3.82m孔径(mm) 锚 杆 安 装 允 许 偏 差设计要求 40 11孔深比锚杆长(cm)≥10 17 +6主 控 项 目8孔距(cm)±15 +123.84m插入长度为设计长度≥95%3.82m9砂浆锚杆灌注砂浆饱满度第 7.4.12 条灌注砂浆饱满密实,符合验标要求合格10锚杆接长方式与接头质量检查第 7.4.13 条采用机械连接方法接长,检验合格 锚杆孔与所在部位的岩面垂直,锚杆垫 板与基面密贴,符合要求合格一 般 项 目1锚杆孔方向、锚杆垫板安装第 7.4.14 条合格 2 锚杆外观质量 第 7.4.15 条 锚杆平直、无损伤,表面无裂纹、油污、 锈蚀,符合要求施工作业人员 质量责任登记钻眼:张三;注浆:李四;试验员:王五施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)钢筋网检验批质量验收记录表04010404 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 钢筋网 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-026 上台阶 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 验收记录 钢筋合格证 1 份,编号: G1011491,试验报告 1 份,编号: CKX9-TSSJ0-GJ-20101209-2,质 量合格 HPB235ф 8 钢筋,符合要求 20cm×20cm 网格,焊接成形,符合要求. 钢筋网与锚杆等连接牢固,位置符合设计要 求 / 共检查 12 次,偏差均在±10mm 内,符合要 求 共检查 12 次,偏差均在±50mm 内,符合要 求 钢筋在冷拉调直后使用,表面无裂纹、油污、 监理单位施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1钢筋质量第 7.5.4 条合格主 控 项 目2 3 4钢筋的品种、规格 钢筋网制作 钢筋网安装位置第 7.5.5 条 第 7.5.6 条 第 7.5.7 条符合要求 合格 合格5双层钢筋网施工工艺要求 钢筋网网格尺寸允许偏差第 7.5.8 条/1 (mm)±10一 般 项 目2 (mm)钢筋网搭接长度允许偏差 ±50符合要求3钢筋外观质量第 7.5.11 条 锈蚀,符合要求。

施工作业人员 质量责任登记钢筋工:张三;电焊工:李四;试验员:王五施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)钢架检验批质量验收记录表04010405 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 钢架 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-026 上 台阶 徐明新 监理单位 验收记录 合格施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 合格证 1 份, 编号; Y-100332,试验报告 1 份, 编号; CKX9-TSSJ0-JSCL-20110103-2,质量 合格 I22a 型钢,符合要求 按设计尺寸加工,冷弯成型(格栅钢架写: 用胎膜焊接,以 1:1 大样控制尺寸),符合 要求 经检查,钢架安装未侵入二次衬砌断面,钢 架间用纵向钢筋连接牢固,符合要求 采用喷射混凝土喷填密实,符合验标要求 采用φ 42 锚管,长 4m,与钢架焊接牢固,并 注浆饱满密实 钢架平直,无损伤,表面无裂纹、油污、锈 蚀等缺陷,符合验标要求 共检查 3 次,各节长度不大于 4m,符合要求 共检查 3 次, 节点焊接长度大于 4cm, 符合要 求 共检查 3 次,偏差均在±3cm 内,符合要求 共检查 2 次,平面翘曲小于 2cm,符合要求 共检查 2 次, 偏差均在±100mm 内, 符合要求 共检查 2 次,偏差均在±50mm 内,符合要求 共检查 2 次,偏差均在±50mm 内,符合要求 共检查 2 次,偏差均在±2°内,符合要求 合格施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1钢架材料质量第 7.6.6 条2钢材的品种、规格第 7.6.7 条符合要求主 控 项 目4 5 6 1 钢架安装 钢架与初喷层间空隙回填 锁脚锚管(杆)安装 钢架材料外观质量 各节长度(m) 第 7.6.9 条 第 7.6.10 条 设计要求 第 7.6.11 条 ≤4 >4 ±3 <2 ±100 ±50 ±50 ±2 3 钢架的弯制 第 7.6.8 条符合要求符合要求 符合要求一 般 项 目2钢 架 制 作 要 求节点焊接(cm) 周边拼装允许误差(cm) 平面翘曲(cm)3钢 架 安 差装 允 许 偏间 横 高距(mm) 向(mm) 程(mm)垂直度(°)施工作业人员 质量责任登记钻眼:张三;注浆:李四;钢筋工:王五;电焊工:赵六;钢架弯制:田七;立架:刘巴施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)管棚检验批质量验收记录表04010406 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 管棚 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+20-DK1+50 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 合格证 1 份,编号:C10189,试验报告 1 份, 编号: CKX9-TSSJ0-JSCL-20101205-3, 质量合格 直径 108mm 无缝钢管,壁厚 5mm,符合设计 要求 管棚搭接长度不小于 3m,符合要求 监理单位 验收记录 合格施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1钢管材料质量第 7.7.1 条2钢管的品种、规格第 7.7.2 条符合要求主 控 项 目3管棚搭接长度第 7.7.3 条符合要求4浆液配合比第 7.7.4 条采用 1:1 水泥浆,符合要求 注浆压力 1.1MPa,注浆施工记录 1 份,编 号:SD-20110720-001 ,浆液充满钢管及 周围空隙,符合要求 /合格5注浆压力及注浆效果第 7.7.5 条合格6导向墙施工设计要求/一 般 项 目1钻 孔 允 许 偏 差方向角(°)1共检查 3 次,方向角小于 1°,符合要求 共检查 3 次, 偏差均在±30mm 内, 符合要 求 共检查 3 次, 孔深偏差均在±50mm 内, 符 合要求孔口距(mm)±30合格孔深(mm)±50施工作业人员 质量责任登记钻眼:张三;注浆:李四;施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)超前小导管检验批质量验收记录表04010407 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 超前小导管 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 24 项目负责人 徐明新 DK1+020-0施工质量验收标准名称及编号 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 监理单位 施工单位检查评定记录 验收记录 合格证 1 份,编号:1009067,试验报告 1 份,编号: CKX9-TSSJ0-JSCL-20101224-2,质量合格 直径 42mm,厚 3.5mm 热轧无缝钢管,L=4.0m,间距 30cm,符合要求 焊接牢固,符合设计要求 纵向搭接长度不小于 1m,符合要求 采用 1:1 水泥浆,符合要求 注 浆 压 力 0.8MPa, 注 浆 施 工 记 录 1 份 , 编 号 : SD02-20110810-002,浆液充满钢管及周围空隙,符 合要求 共检查 3 次,方向角小于 2°,符合要求1钢管材料质量第 7.8.1 条合格2钢管的品种、规格第 7.8.2 条符合要求主 控 项 目4 5 小导管纵向搭接长度 浆液配合比 第 7.8.4 条 第 7.7.4 条 3 小导管与支撑结构连接 第 7.8.3 条符合要求 合格合格6注浆压力及注浆效果第 7.8.6 条合格方向角2°一 般 项 目超前小导管 1 施工允许偏 差(mm) 孔深 0 施工作业人员 质量责任登记 钻眼:张三;注浆:李四; +50 共检查 3 次,孔深偏差均在 0-50mm 之间,符合要求 孔口距 ±50 共检查 3 次,偏差均在±50mm 内,符合要求 合格施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论 监理工程师 年 月 日长昆客专(湖南段)

初期支护结构检验批质量验收记录表04010408 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 支护 初期支护结构 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 6 项目负责人 徐明新 DK1+020-DK1+02施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 验收记录 掌子面为Ⅴ级围岩,初期支护在开挖后 监理单位施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1初期支护施作第 7.9.1 条已及时封闭成环,距掌子面距离为 32 米,符合要求。

符合要求2初期支护拱 (墙) 脚土体稳定主 控 项 目3情况第 7.9.2 条 体稳定,符合要求拱(中下台阶写墙)脚土体无浸泡,土 符合要求采用三台阶七步开挖法施工,设置了锁 横向临时支撑或临时仰拱等 拱(墙)脚位移的控制措施 第 7.9.3 条 仰拱)等控制拱(墙)脚位移的措施, 符合要求 采用爆破开挖,仰拱初期支护于 5 小时 4 初期支护仰拱施工 第 7.9.4 条 内完成开挖、拱架架设、喷射砼封闭作 业,符合要求 机械司机:张三;钻眼:李四;爆破:王五 施工作业人员 质量责任登记 脚锚管(临时仰拱法还要加上:、临时 符合要求施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论 监理工程师 年 月 日

长昆客专(湖南段)模板检验批质量验收记录表04010501 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 模板 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 产品合格证明 1 份,编号:xx,质量合 格 模板安装稳固牢靠,接缝严密,不漏浆, 模板面干净并均匀涂刷脱模剂,浇筑混 凝土前,模板内积水杂物清理干净,符 合要求 2d 后拆模,留置同条件养护试件 1 组, 试验报告 1 份,编号:xx,强度为 xx, 符合要求 经检查,模板拆除、 移动、 就位时无损坏、 刮蹭原有混凝土面现象,符合要求 共检查 2 次,偏差均在±15mm 范围内, 符合要求 共检查 2 次,偏差均在±10mm 范围内, 符合要求 共检查 2 次,偏差均在 0-10mm 范围内, 符合要求 共检查 2 次, 偏差均不大于 5mm, 符合要 求 共检查 2 次,偏差均在±10mm 范围内, 符合要求 共检查 2 次,偏差均不大于 10mm,符合 要求 共检查 2 次,偏差均在 0-10mm 范围内, 符合要求 共检查 2 次,偏差均在 3mm 范围内,符 合要求 共检查 2 次,偏差均在 0-10mm 范围内, 符合要求 监理单位 验收记录 合格施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 模板台车、移动台架要求 第 8.2.1 条主 控 项 目3 二次衬砌拆模时间及强度 要求 模板拆除、移动、就位时要 求 边墙脚平面位置 及高程 模板 安装 起拱线高程 拱顶高程 模板表面平整度 相邻浇筑段表面 高低差 预留孔 洞 中心线 位置 尺 寸 第 8.2.3 条 2 模板安装要求 第 8.2.2 条符合要求合格1第 8.2.5 条 ±15 ±10 +10 0 5 ±10 10 +10 0 +3 +10 0一 般 项 目2允许 偏差 (mm)合格预埋件 与预留 3 孔洞允 许偏差 (mm) 施工作业人员 质量责任登记预埋件中心位 置外露长 度 模板工:张三施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)04010502 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 钢筋 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新 监理单位 验收记录施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 Φ 22 合格证一份, 编号: xx, 试验报告一份, 编号:xx;Φ 14 合格证一份,编号:xx,试施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1钢筋质量第 8.3.1 条验报告一份,编号:xx;φ 8 合格证一份, 编号:xx,试验报告一份,编号:xx,质量合 格合格2钢筋品种、级别、规格、数量第 8.3.2 条HRB335Φ 22, x 根; HRB335Φ 14, x 根, HPB235 φ 8, x 根,符合要求 采用直螺纹套筒,合格证 1 份,编号为: *****,试验报告 1 份,编号为:*****。

合格主 控 项 目3 套 筒 及 锁 母 材料质量 第 8.3.4 条 品种、规格、数量 180°弯钩 直角形弯钩 弯起钢筋 箍筋弯钩 第 8.3.7 条 ±10 第 8.3.6 条φ 22 钢筋直螺纹套筒,采用 45 号优质碳素 结构钢,数量**根,符合要求 / / / 钢筋规格为φ 10,弯曲半径不小于 2.5cm, 钩端直线段长不小于 3cm,符合要求 外观质量、尺寸均符合要求。

共检查 22 次,偏差均在±10mm 范围内,符 合要求 /合格4钢 筋 弯 钩 、 弯 起/ / / 合格 合格5机械连接丝头外观质量、 尺寸 受力钢筋全长一 般 项 目1钢筋加工 允许偏差 (mm)弯起筋弯折位置20合格 箍筋内净尺寸 ±3 共检查 22 处,偏差均在±3mm 范围内,符合 要求 钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、油污、锈 蚀等现象,符合要求2钢筋外观质量第 8.3.13 条钢筋工:张三;车丝:李四;连接:王五 施工作业人员 质量责任登记 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 年 年 年 月 月 月 日 日 日监理单位验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ)04010502 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 钢筋 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 第 8.3.3 条 第 8.3.5 条 第 8.3.8 条 第 8.3.9 条 第 8.3.10 条 ±5 ±10 ±20 ±20 ±20 +10 -5 采用机械连接,接头位置、连接方式符 合要求。

钢筋接头力学性能试验报告 1 份,编号 分别为:xxxx,质量合格 采用扭矩扳手检查,拧紧扭矩值均不小 于 260N•m,质量合格 厂制 C35 砼垫块,合格证 1 份,编号: xxxxx,质量合格 符合要求 共检查 3 处,偏差均在±5mm 范围内,符 合要求 共检查 3 处,偏差均在±10mm 范围内, 符合要求 共检查 3 处,偏差均在±20mm 范围内, 符合要求 共检查 3 处,偏差均在±20mm 范围内, 符合要求 共检查 3 处,偏差均在±20mm 范围内, 符合要求 共检查 6 处,偏差均在-5~10mm 范围内, 符合要求 监理单位 验收记录 符合要求 合格 合格 合格 符合要求施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 2 3 4 5 钢筋接头位置、连接方式 钢筋接头的技术要求和外观 质量 机械连接接头的拧紧力矩 钢筋保护层垫块材质、数量、 位置 钢筋接头位置设置主 控 项 目一 般 项 目1钢 筋 安 装 及 保 护 层 厚 度 允 许 偏 差 (mm双排钢筋上下排间距 同一排 中受力 钢筋水 平间距 拱部 边墙合格分布钢筋间距 箍筋间距 钢筋保护层厚度)施工作业人员 质量责任登记钢筋工:张三;车丝:李四;连接:王五施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 月 日 年 月 日 年 月 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ)[衬砌]04010503 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 合格证 1 份,编号:xx;试验报告 1 份,编 号:xx,质量合格 合格证一份,编号:xx;试验报告一份,编 号:xx,质量合格 第 8.4.2 条 / 监理单位 验收记录 合格施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 水泥质量 第 8.4.1 条粉煤灰质量 矿 物 掺 和 料合格2磨细矿渣粉质量/硅灰质量//主 控 项 目5 高效减水剂质量 第 8.4.5 条 合格证一份,编号:xx,试验报告 1 份,编 号:xx,质量合格 / 合格 3 细骨料质量 第 8.4.3 条 试验报告 1 份,编号:xx,质量合格 合格4粗骨料质量第 8.4.4 条试验报告 2 份,编号:xx,xx,质量合格合格6引气剂质量第 8.4.6 条/7拌合用水质量第 8.4.7 条河水,检验报告 1 份,编号:xx,符合要求 纤维素合格证一份,编号:xx,试验报告 1 份,编号:xx,质量合格合格8 施工作业人员 质量责任登记其他检验项目合格砼拌合:张三;砼振捣:李四施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)混凝土(配合比设计和施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ)[衬砌]04010503 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新 监理单位 验收记录 合格 合格 符合要求 合格 合格 符合要求施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 混凝土中总碱含量为**kg/m3,具体见配合比报告单, 编号为:***,质量合格 混凝土中总氯离子含量为**,质量合格 施工配合比已审批,选定施工配合比 1 份,编号为: ***,符合要求 混凝土中矿物掺合料掺量为**,质量合格 混凝土中水胶比为**,胶凝材料用量为**,质量合格 超挖部分用 C35 混凝土回填,符合要求 经复称,水泥、粉煤灰、外加剂、拌合用水的称量偏 差均小于 0.8%,粗、细骨料的称量偏差均小于 1.5%, 符合验标要求 开盘前进行了测试,并计算调整了施工配合比,配料 单编号:xx,符合要求 测定*次,坍落度为** cm,**cm,……,符合要求 第 8.4.20 条 测定*次,入模含气量为** %,**%,……,符合验标 要求 与模板温差为 x℃,与防水板温差为 x℃,砼表面与内 部温差为 x℃,符合验标要求 施工缝留置位置为 DK1+029、DK1+038,已按设计要求 做防水处理,施工缝切面平整密实,棱角无损坏,符 合要求 / / 第 8.4.27 条 /施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 2 3 4 5 6 混凝土中碱含量 混凝土中氯离子含量 混凝土配合比设计 混凝土中矿物掺合料掺 量 混凝土水胶比 超挖回填 第 8.4.8 条 第 8.4.9 条 第 8.4.10 条 第 8.4.11 条 第 8.4.12 条 第 8.4.16 条主 控 项 目8 砂、石含水率测试 混凝土拌和物坍落度 9 混凝土入模含气量 1 0 1 1 一 般 项 目 1 2 与邻接介质温差、混凝 土表面与内部温差 施工缝留置位置、连接 形式 底板、仰拱混凝土浇筑 仰拱填充混凝土施工要 求 第 8.4.19 条 7 原材料称量允许偏差 第 8.4.18 条合格合格 合格 合格第 8.4.21 条合格第 8.4.22 条符合要求第 8.4.26 条施工作业人员 质量责任登记 施工单位检查 评定结果 监理单位 验收结论砼拌合:张三;砼振捣:李四;止水带安装:王五; 专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理工程师 年 年 年 年 月 月 月 月 日 日 日 日

长昆客专(湖南段)混凝土(配合比设计和施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ)[仰拱]单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-026 徐明新 监理单位 验收记录 合格 合格 符合要求 合格 合格 符合要求 04010503施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 混凝土中总碱含量为**kg/m3,具体见配合比报告单, 编号为:***,质量合格 混凝土中总氯离子含量为**,质量合格 施工配合比已审批,选定施工配合比 1 份,编号为: ***,符合要求 混凝土中矿物掺合料掺量为**,质量合格 混凝土中水胶比为**,胶凝材料用量为**,质量合格 超挖部分用 C35 混凝土回填,符合要求 经复称,水泥、粉煤灰、外加剂、拌合用水的称量偏 差均小于 0.8%,粗、细骨料的称量偏差均小于 1.5%, 符合验标要求 开盘前进行了测试,并计算调整了施工配合比,配料 单编号:xx,符合要求 测定*次,坍落度为** cm,**cm,……,符合要求 第 8.4.20 条 测定*次,入模含气量为** %,**%,……,符合验标 要求 第 8.4.21 条 与模板温差为 x℃,与地面温差为 x℃,砼表面与内部 温差为 x℃,符合验标要求 施工缝留置位置为 DK1+023、DK1+026,已按设计要求 做防水处理,施工缝切面平整密实,棱角无损坏,符 合要求 仰拱混凝土分段连续浇筑,一次成型,无纵向施工缝。

仰拱拱座与墙基同时浇筑,符合要求 符合要求 /施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 2 3 4 5 6 混凝土中碱含量 混凝土中氯离子含量 混凝土配合比设计 混凝土中矿物掺合料掺 量 混凝土水胶比 超挖回填 第 8.4.8 条 第 8.4.9 条 第 8.4.10 条 第 8.4.11 条 第 8.4.12 条 第 8.4.16 条主 控 项 目8 砂、石含水率测试 第 8.4.19 条 7 原材料称量允许偏差 第 8.4.18 条合格合格混凝土拌和物坍落度 9 混凝土入模含气量 1 0 1 1 一 般 项 目 1 2 与邻接介质温差、 混凝土 表面与内部温差 施工缝留置位置、 连接形 式 底板、仰拱混凝土浇筑 仰拱填充混凝土施工要 求合格 合格合格第 8.4.22 条符合要求第 8.4.26 条 第 8.4.27 条施工作业人员 质量责任登记 施工单位检查 评定结果 监理单位 验收结论砼拌合:张三;砼振捣:李四;止水带安装:王五; 专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理工程师 年 年 年 年 月 月 月 月 日 日 日 日

长昆客专(湖南段)混凝土(配合比设计和施工)检验批质量验收记录表(Ⅱ)[仰拱填充]04010503 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-026 徐明新 监理单位 验收记录 合格 合格 符合要求 合格 合格 / 合格施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 混凝土中总碱含量为**kg/m3,具体见配合比报告单, 编号为:***,质量合格 混凝土中总氯离子含量为**,质量合格 施工配合比已审批,选定施工配合比 1 份,编号为: ***,符合要求 混凝土中矿物掺合料掺量为**,质量合格 混凝土中水胶比为**,胶凝材料用量为**,质量合格 / 经复称,水泥、粉煤灰、外加剂、拌合用水的称量偏 差均小于 0.8%,粗、细骨料的称量偏差均小于 1.5%, 符合验标要求 开盘前进行了测试,并计算调整了施工配合比,配料 单编号:xx,符合要求 测定*次,坍落度为** cm,**cm,……,符合要求 第 8.4.20 条 测定*次,入模含气量为** %,**%,……,符合验标 要求 第 8.4.21 条 与模板温差为 x℃,与仰拱温差为 x℃,砼表面与内部 温差为 x℃,符合验标要求 施工缝留置位置为 DK1+026,已按设计要求做防水处 理,施工缝切面平整密实,棱角无损坏,符合要求 仰拱混凝土分段连续浇筑,一次成型,无纵向施工缝。

仰拱拱座与墙基同时浇筑,符合要求 符合要求 仰拱填充混凝土与仰拱混凝土分开浇筑,浇筑前仰拱 表面无杂物和积水,符合要求施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 2 3 4 5 6 7 混凝土中碱含量 混凝土中氯离子含量 混凝土配合比设计 混凝土中矿物掺合料 掺量 混凝土水胶比 超挖回填 原材料称量允许偏差 第 8.4.8 条 第 8.4.9 条 第 8.4.10 条 第 8.4.11 条 第 8.4.12 条 第 8.4.16 条 第 8.4.18 条主 控 项 目8砂、石含水率测试第 8.4.19 条合格混凝土拌和物坍落度 9 混凝土入模含气量 与邻接介质温差、混 凝土表面与内部温差 施工缝留置位置、连 接形式 底板、仰拱混凝土浇 筑 仰拱填充混凝土施工 要求合格 合格10合格11 一 般 项 目 1 2第 8.4.22 条 第 8.4.26 条 第 8.4.27 条符合要求施工作业人员 质量责任登记 施工单位检查 评定结果 监理单位 验收结论砼拌合:张三;砼振捣:李四; 专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理工程师 年 年 年 年 月 月 月 月 日 日 日 日

长昆客专(湖南段)混凝土(养护和检测)检验批质量验收记录表(Ⅲ)[衬砌]04010503 单位工程名称 ***隧道分部工程名称衬砌 混凝土 验收部位 DK1+020-038分项工程名称施 工 单 位中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部项目负责人徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 监理单位施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定施工单位检查评定记录 验收记录 洒水保湿养护 14 天,见隧道混凝土养护及拆模1混凝土养护第 8.4.17 条记录表 2 份、编号为:SD02-20110810-002、 SD02-20110813-002,符合要求符合要求主 控 项 目3 2标准养护试件 强度 第 8.4.13 条 同条件养护试 件强度 抗渗等级 第 8.4.14 条留置试件 2 组,试验报告 2 份,编号分别为 xxxxxx,符合要求 留置试件 2 组,试验报告 2 份,编号分别为: xxxxx,强度符合要求 留置试件 2 组,试验报告 2 份,编号分别为: 合格 xxxxx,强度符合要求 合格 合格4衬砌厚度 养护:张三第 8.4.15 条检测 24 处, 衬砌厚度均不小于 50cm, 符合要求合格施工作业人员 质量责任登记施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位验收结论 监理工程师 年 月 日

长昆客专(湖南段)混凝土 (结构外观和尺寸偏差) 检验批质量验收记录表 (Ⅳ)[衬砌]04010503 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 0 ≤0.20 0 ±10 +30 0 8 15 +15 0 5 +10 0 ±15 第 8.4.28 条 第 8.4.29 条 第 8.4.30 条 / / / 掌子面为Ⅴ级围岩, 初期支护在开挖后已及时封闭成 环,距掌子面距离为 60 米,符合要求 混凝土表面密实平整,颜色均匀,无漏筋、蜂窝、空 洞、疏松、麻面、缺棱掉角等现象,符合要求 0 0 0 0 0 0 0 0 合格 监理单位 验收记录施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 主 控 项 目1混凝土表面非受力裂缝宽度 (mm)边墙平面位置 1 施 工 允 许 偏 差 ︹ ㎜ ︺ 拱部高程 边墙、拱部表面平整度 中心位置 尺寸 中心位置 外露长度共检查 12 处,偏差均在±10mm 范围内,符合要求 共检查 12 处,偏差均在 0-30mm 范围内,符合要 求 共检查 12 处,偏差均在 8mm 范围内,符合要求 共检查 4 处,偏差均在 15mm 范围内,符合要求 共检查 4 处,偏差均在 0-15mm 范围内,符合要求 共检查 8 处,偏差均在 5mm 范围内,符合要求 共检查 8 处,偏差均在 0-10mm 范围内,符合要求 合格预留 孔洞一 般 项 目2预 埋 件仰拱、仰拱填充、底板的高 程(mm) 3 仰拱的曲率 仰拱填充、底板的横向坡度 4 5 衬砌与掌子面的距离 混凝土外观质量施工作业人员 质量责任登记养护:张三施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位验收结论监理工程师年月日长昆客专(湖南段)

混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅳ)[仰拱]04010503 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 0 ≤0.20 0 ±10 +30 0 8 15 +15 0 5 +10 0 ±15 0 0 0 0 0 0 0 0 合格 监理单位 验收记录施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 主 控 项 目1混凝土表面非受力裂缝宽度 (mm)边墙平面位置 1 施 工 允 许 偏 差 ︹ ㎜ ︺ 拱部高程 边墙、拱部表面平整度 中心位置 尺寸 中心位置 外露长度共检查 12 处,偏差均在±10mm 范围内,符合要求 / / / / 共检查 3 处,偏差均在 5mm 范围内,符合要求 共检查 3 处,偏差均在 0-10mm 范围内,符合要求 共检查 8 处,偏差均在±15mm 范围内,符合要求 符合要求 / 合格预留 孔洞一 般 项 目2预 埋 件仰拱、 仰拱填充、 底板的高程 (mm) 3 仰拱的曲率 仰拱填充、底板的横向坡度 4 5 衬砌与掌子面的距离 混凝土外观质量第 8.4.28 条第 8.4.29 条 / 第 8.4.30 条 混凝土表面密实平整,颜色均匀,无漏筋、蜂窝、空 洞、疏松、麻面、缺棱掉角等现象,符合要求施工作业人员 质量责任登记 专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 年 年 年 月 月 月 日 日 日施工单位检查 评定结果监理单位验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(Ⅳ)[仰拱填充]04010503 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 混凝土 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 施工单位检查评定记录 0 ≤0.20 0 ±10 +30 0 8 15 +15 0 5 +10 0 ±15 / / / / / 共检查 2 处,偏差均在 5mm 范围内,符合要求 共检查 2 处,偏差均在 0-10mm 范围内,符合要求 共检查 9 处,偏差均在±15mm 范围内,符合要求 符合要求 横坡为 2%,坡面平顺,无积水,符合要求 合格 0 0 0 0 0 0 0 0 合格 监理单位 验收记录施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 主 控 项 目1混凝土表面非受力裂缝宽度 (mm)边墙平面位置 1 施 工 允 许 偏 差 ︹ ㎜ ︺ 拱部高程 边墙、拱部表面平整度 中心位置 尺寸 中心位置 外露长度预留 孔洞一 般 项 目2预 埋 件仰拱、 仰拱填充、 底板的高程 (mm) 3 仰拱的曲率 仰拱填充、底板的横向坡度 4 5 衬砌与掌子面的距离 混凝土外观质量第 8.4.28 条第 8.4.29 条 / 第 8.4.30 条 混凝土表面密实平整,颜色均匀,无漏筋、蜂窝、空 洞、疏松、麻面、缺棱掉角等现象,符合要求施工作业人员 质量责任登记养护:张三施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)综合接地检验批质量验收记录表04010505 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 ***隧道 衬砌 综合接地 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK1+020-038 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753—2010 监理单位施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定施工单位检查评定记录 验收记录1接地体的材料、规格第 8.6.1 条见下页 本段共有*处接地体,位置分别位于合格2 度、外露长度 主 控 项 目 4 续、防护 贯通地线的敷设、接 3 贯通地线接地体位置、埋设深 第 8.6.2 条DK***+***;埋设深度分别为***cm,外露长度 分别为***cm,符合要求 左右两侧各设一根Φ 16 钢筋为贯通地线, 电气符合要求第 8.6.3 条特性合格 贯通地线敷设在两侧通信信号电缆槽内侧壁合格第 8.6.4 条位置,采用 C 形压接方式接续,用砂防护,符 合要求 接地端子与接地钢筋焊接,引接端子与贯通地合格5 地线间的连接 施工作业人员 质量责任登记引接端子间及与贯通 第 8.6.5 条线间的连接采用 L 形连接,符合要求合格电焊工:张三,钢筋工:李四施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论 监理工程师 年 月 日

综合接地检验批填写说明一、接地体的材料、规格 1、Ⅲa、Ⅲb 衬砌地段 利用隧道φ 22 系统锚杆、专用Φ 16 环向接地钢筋为接地极,接触网槽道 处用三肢钢架的Φ 22 环向接地钢筋为接地极, 电缆槽侧墙上部的一根Φ 16 纵向 结构钢筋为纵向接地钢筋,符合要求 2、Ⅲc、Ⅳa 衬砌地段 利用隧道φ 22 系统锚杆、钢架、专用Φ 16 环向接地钢筋为接地极,接触 网槽道处用三肢钢架的Φ 22 环向接地钢筋为接地极,电缆槽侧墙上部的一根Φ 16 纵向结构钢筋为纵向接地钢筋,符合要求 3、Ⅳb、Ⅳc、Ⅴ衬砌地段 利用隧道φ 22 系统锚杆、钢架、专用Φ 16 环向接地钢筋为接地极,接触 网槽道处用一根内侧Φ 22 环向钢筋为接地极, 电缆槽侧墙上部的一根Φ 16 纵向 结构钢筋为纵向接地钢筋,符合要求 3、明洞 利用仰拱衬砌外侧Φ **钢筋为接地极, 电缆槽侧墙上部的一根Φ 16 纵向结 构钢筋为纵向接地钢筋,符合要求 二、接地体位置、埋设深度、外露长度 埋设深度填不小于衬砌厚度的一个数值,外露长度填 20-50cm 之间的一个 数值。

长昆客专(湖南段)洞内排水沟(槽)检验批质量验收记录表(I)04010802 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 **隧道 防水和排水 洞内排水沟(槽) 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 DK001+000~ DK001+200 徐明新施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 (TB10753-2010) 监理单位 验收记录 符合要求 符合要求施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 洞内水沟 底板和仰拱填充表面坡度 进水孔 第 11.3.1 条 第 11.3.2 条施工单位检查评定记录 矩形中心水沟,坡度*%,符合要求 坡度为 2%,符合要求 /23主 控 项 目 5 4泄水孔 泄水槽 水沟外墙离线路中心线 距离 水沟沟身混凝土强度第 11.3.3 条/ /第 11.3.4 条水沟外墙离线路中心线距离为*m,符合要 求。

经检查混凝土强度符合要求, 详见混凝土强 度报告和同条件养护报告,报告编号**。

第 11.3.5 条 水沟沟身混凝土抗渗性 经检查混凝土抗渗性符合要求, 详见混凝土 抗渗性报告,报告编号**。

第 11.3.6 条 水沟沟身钢筋经检查符合要求, 详见钢筋检 查记录表。

钢筋合格证 1 份,编号:*,试 验报告 1 份,编号:*,质量合格。

工厂化预制,盖板铺设平稳顺直,规格为 *cm**cm,强度符合要求,详见检查报告, 报告编号**。

6水沟沟身钢筋混凝土中 钢筋性能7水沟盖板第 11.3.7 条施工作业人员 质量责任登记 专职质量检查员 施工单位检查 评定结果 分项工程技术负责人 分项工程负责人 年 年 年 月 月 月 日 日 日监理单位 验收结论监理工程师 年 月 日

长昆客专(湖南段)施工缝防水检验批质量验收记录表04010805 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位**隧道 防水和排水 施工缝防水中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人DK001+000 DK001+024徐明新施工质量验收标准名称及编号 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 2 3 主 控 5 项 6 目 7 止水带施工要求 施工缝表面处理 施工缝设置 4 止水带的品种、规格、性 能 止水带的宽度和厚度 止水胶的宽度、厚度和直 径 施工缝防水构造形式《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 (TB10753-2010) 施工单位检查评定记录 止水带合格证 1 份,编号:xx,试验报告 1 份,编号 xx,质量合格 止水带宽度为 300mm,厚度为 8mm,表面无 开裂、 缺胶和海绵状等影响使用的缺陷, 符 合要求 止水胶宽度为 15mm, 厚度为 8mm, 表面无开 裂、缺胶等缺陷 环向施工缝设背贴式橡胶止水带及中埋式 橡胶止水带防水, 纵向施工缝设中埋式橡胶 止水带和遇水膨胀止水胶防水,符合要求 符合要求 浇注砼前施工缝上的浮浆和杂物已清理干 净,并凿毛处理,符合要求 止水带固定牢固、平直、无扭曲现象,热焊 连接, 接缝平整、 牢固, 无裂口和脱胶现象; 径向、 纵向偏差均在允许范围内, 止水带中 心线位置与施工缝中心重合,符合要求 未受潮,搭接长度大于 50mm,未被水浸泡, 符合要求 防水效果良好,无渗水现象,符合要求 监理单位 验收记录 合格 合格 合格 符合要求 符合要求 符合要求第 11.6.1 条 第 11.6.2 条 第 11.6.3 条 第 11.6.4 条 第 11.6.5 条 第 11.6.6 条第 11.6.7 条符合要求8 9止水胶施工要求 施工缝防水效果第 11.6.8 条 第 11.6.9 条符合要求 符合要求施工作业人员 质量责任登记安装:张三;专职质量检查员 施工单位检查 评定结果 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师 年 月 日

长昆客专(湖南段)变形缝防水检验批质量验收记录表04010806 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位**隧道 防水和排水 变形缝防水中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人DK001+000徐明新施工质量验收标准名称及编号 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 1 止水带的品种、规格、性能《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 (TB10753-2010) 施工单位检查评定记录 背贴式止水带合格证 1 份,编号:xx, 试验报告 1 份,编号 xx;钢边止水带合 格证 1 份,编号:xx,试验报告 1 份, 编号 xx,质量合格 止水带宽度为 350mm,厚度为 10mm,表 面无开裂、缺胶和海绵状等影响使用的 缺陷,符合要求合格 / 监理单位验收记录 合格第 11.6.1 条2 3 4 主 控 项 目 6 5止水带的宽度和厚度 止水胶的宽度、 厚度和直径 变形缝嵌缝材料的品种、 规 格、性能 变形缝位置、 宽度和构造形 式第 11.6.2 条 第 11.6.3 条 第 11.7.2 条合格 /第 11.7.3 条止水带施工要求第 11.6.7 条3×2cm 双组份聚硫密封胶, 合格证 1 份, 编号:*,试验报告 1 份,编号:*,质 合格 量合格 变形缝设置在 DK*+*,变形缝宽度为 2cm,中间填塞聚乙烯泡沫塑料板,符 符合要求 合要求 止水带固定牢固、平直、无扭曲现象, 热焊连接,接缝平整、牢固,无裂口和 脱胶现象;径向、纵向偏差均在允许范 符合要求 围内,止水带中心线位置与施工缝中心 重合,符合要求 / 缝内两侧平整、清洁,无渗水,涂刷的 基层处理剂及背衬材料的设置符合设 计要求,嵌填密实,与两侧粘结牢固, 符合验标要求 细部构造与设计图纸相符,表面无渗 水,符合要求 沉降观测点按照设计要求布设,并进行 了沉降观测,符合要求 缝宽均匀、缝身竖直、环向贯通,填塞 密实,外表光洁,密封材料嵌填密实, 粘结牢固,无开裂、鼓包、下塌等缺陷, 符合要求 / 符合要求7 8止水胶施工要求 变形缝嵌缝材料嵌填施工 要求 变形缝细部构造做法 变形缝沉降观测第 11.6.8 条 第 11.7.5 条9 10 一 般 项 目第 11.7.6 条 第 11.7.7 条符合要求 符合要求1变形缝表面质量 安装:张三第 11.7.8 条符合要求施工作业人员 质量责任登记 施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理工程师年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论年月日

长昆客专(湖南段)防水板防水检验批质量验收记录04010809 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 **隧道 防水和排水 防水板 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 每 2 个浇筑段 徐明新 监理单位 验收记录施工质量验收标准名称及编号《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》 (TB10753-2010) 施工单位检查评定记录 采用**型号防水板,合格证 1 份,编号: ***;试验报告 1 份,编号:***,采用** 土工布,合格证 1 份,编号:***;试验 报告 1 份,编号:***,质量合格 基面平整、无尖锐物,实测 20 处,平整 度均在允许范围内,符合要求 拱部及边墙,符合要求 防水板与基面固定牢固, 无绷紧和破损现 象; 防水板实铺长度与初期支护基面弧长 比为 10:8,搭接不小于 15cm,与施工缝 错开距离大于 100cm,防水板按照下压上 铺设,挂吊点设置合理,符合要求 共检查 10 处,均符合要求施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定1防水板、 土工复合材料的材 质、性能、规格 铺设防水板基层平整度要 求 铺设范围第 11.10.1 条合格2第 11.10.2 条 第 11.10.3 条合格 符合要求主 控 项 目 3 防水板 铺设 铺挂要求 第 11.10.3 条合格搭接宽度≥ 15cm,允许偏差 (mm) 防水层搭接缝与 施工缝错开距离 ≥100cm, 允许偏 差(cm) 外观质量 焊缝宽度(mm)-10合格-5共检查 10 处,均符合要求 焊缝无缺陷,经充气试验,15 分钟后气 压为 0.24MPa,符合要求 共检查 10 处,均符合要求 基面阴阳角做成 R≥10cm 的圆弧面, 转角 1m 范围内铺设双层防水板,符合要求 缓冲层平顺、无隆起,无褶皱 共检查 10 处,均符合要求 防水板铺设与开挖工作面距离 41m,保护 措施得当,符合要求合格4防水板 焊缝要 求第 11.10.4 条 ≥15 第 11.10.5 条 第 11.10.6 条 ≥5 第 11.10.7 条合格 合格 合格1 一 般 项 目基面阴阳角处的防水板铺 设要求 缓冲层(土 工布)铺设 要求 外观质量 搭接缝允许 偏差(cm)2合格3防水板保护措施要求符合要求施工作业人员 质量责任登记 施工单位检查 评定结果挂板:张三;焊接:李四专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 监理工程师年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论年月日

长昆客专(湖南段)盲管检验批质量验收记录04010811 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施 工 单 位 **隧道 防水和排水 盲管 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理部 验收部位 项目负责人 每 2 个浇筑段 徐明新施工质量验收标准名称及编号 施工质量验收标准的规定《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753—2010) 施工单位检查评定记录 φ 100 盲管合格证 1 份,编号:xx,试验报 告 1 份,编号 xx; φ 50 盲管合格证 1 份,编 号:xx,试验报告 1 份,编号 xx,质量合格 按照施工设计图纸铺设,盲管固定牢固、平 顺,间距一致,符合要求 接头牢固,纵向盲管与环向盲管出水口形成 完整排水系统,符合要求 监理单位 验收记录 合格1盲管材料质量第 11.12.1 条2盲管铺设位置和范围第 11.12.2 条符合要求主 控 项 目3盲管接头连接第 11.12.3 条符合要求4盲管施工要求第 11.12.4 条结合衬砌一次施工,土工布反包固定,无混 凝土或浆液浸入盲管堵塞水路,符合要求符合要求5盲管综合排水效果第 11.12.5 条每组衬砌形成独立的排水系统,综合排水系 统畅通良好,符合要求符合要求一 般 项 目1盲管成型尺寸 第 11.12.6 条纵向φ 100mm,横向φ 50mm,符合要求 合格 盲管坡度为 xx%,符合要求2盲管坡度施工作业人员 质量责任登记安装;张三施工单位检查 评定结果专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人年 年 年月 月 月日 日 日监理单位 验收结论监理工程师年月日

长昆客专(湖南段)洞内附属构筑物检验批质量验收记录表04010905 口口口口口单位工程名称 **隧道 附属设施 洞内附属构筑物 中铁十四局集团沪昆客专长昆湖南段 IX 标项目经理 项目负责人 部 施工质量验收标准名称及编号 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753—2010) 施工单位检查评定记录 洞室里程为DK1+020,分布于线路左(右)侧,高 **,宽**,符合要求 试验报告1份,编号:**,符合要求 第12.6.2条 混凝土抗渗性 试验报告1份,编号:**,符合要求 监理单位 验收记录 验收部位 DK1+020分部工程名称 分项工程名称施 工 单 位徐明新1 主 控 项 目 3 2专用洞室位置、尺寸第12.6.1条合格 合格 合格混凝土强度下锚段的位置、尺寸第12.6.3条 位于**,尺寸为***。

洞内无积水,无积淤堵塞现象,泄水孔畅通,符 合要求合格一 般 项 目1洞室内排水情况第12.6.4条符合要求符合要求2 洞室混凝土表面要求 第12.6.5条 混凝土表面平顺光洁,符合要求施工作业人员 质量责任登记钻眼:张三;爆破:李四;挂板:砼拌合;砼振捣;模板工;电焊工;钢筋工自检评定合格 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员 分项工程技术负责人 分项工程负责人 年 年 年 月 月 月 日 日 日监理单位验收结论监理工程师年月日

 
 