水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横干管上,给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱,但通常不用作启动消防水泵的控制 正文 1 正确。在一些公共场所,商场还有大型写字楼里,都会安装这种自喷系统,为了防止火灾,每一层都会安装水流指示器的。水流指示器通过视窗能...
-
1 作用:报告火灾发生的位置。水流指示器传递的电信号就是报告位置。当值班人员接到报警信号后,要确认火灾是否真的发生,所以要知道报警的具体位置,从而精准快速的现场确认火灾是否真的发生。工作原理:水流指示器的原理是将水流动的信号转换为电信号的水流报警装置,水流指示器的叶片与水流方向垂直,喷头开启后引起管...
-
(2)水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。 (3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前...
-
1 作用:1、模拟喷淋系统各个保护区最不利点处的喷头工作时,水流指示器、报警阀与压力开关、水利警铃的联动、复位性能。2、检测最不利点处喷头真实的工作压力是否到达到规定值。3、在规定时间内,最不利点处的喷头能否达到规范所规定的流量值。4、便于以后对管道冲洗及换水维护等。扩展资料末端试水装置的检查分为...
-
1 自动喷水灭火系统的定义自动喷水灭火系统是有洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成的,能在火灾发生时喷水的自动灭火系统。2 自动喷水灭火系统的类型根据实用喷头的形式,自动灭火系统可以分为开式自动灭火系统和闭式自动灭火系统。根据用途和配置状况,可以分为...
-
如连接水流指示器的前后直管段,其长度不小于自身管径的5倍,如果信号阀和水流指示器前后都是直管段,这种情况下水流指示器和信号蝶阀的间距最小是30cm。楼层水平干管安装信号蝶阀的作用一是当楼层喷啉系统需要维修时,把蝶阀关闭掉,打开末端放水,放空本楼层喷淋系统里的水,进行维修。二是因为喷淋系统里是不允许没...
-
1 1、ZDMS0.6/5S-GA/ZDMS0.8/10S-ZQ(大空间消防水炮)智能消防水炮管路安装图如下图所示,依次按顺序安装检修阀,电动阀,水流指示器,灭火装置,最后安装固定支架,当然如果你有把握也可以确定位置后首先安装固定支架。值得注意的是因为安装环境不同,固定支架有不同的安装样式,请您根据您的现场情况选择最齡的...
-
6 消防考题第六坑:水流指示器坑指数:★★★某2层地上商店建筑,每层建筑面积为6000m²,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置( )个水流指示器。A.2B.3C.4D.5【解析】本题难点在于每层应设几个防火分区,防火分区最大允许建筑面积受耐火等级、建筑层数或高度等因素影响。该建筑未交待耐火等级,题干问的是至...
-
6、水流指示器和信号阀检查1.大空间灭火系统的水流指示器应输出报警信号2.信号阀应能准确发出阀门打开或关闭的电信号7、电源装置检查大空间系统的供电功能是否正常二、调试内容自动扫描射水高空水炮灭火装置调试应符合下列要求:1.自动扫描射水高空水炮灭火装置的调试应逐个进行;2.通电后复位状态、监视状态正常;3.使...
-
消防模块起什么作用 简介 消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等 方法/步骤 1 输入模块输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回
-
2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品...
-
火灾事故浇灭后积极关掉闸阀、系统软件校准(监控器情况)。该商品还具备极强的电子线路和齿轮传动部件的自查工作能力,可快速发觉常见故障并汇报消防监控管理中心。2 大容量智能化消防水炮关键由管理中心监控软件、集中控制系统设备、地区操纵设备、消防水炮、控制系统、电动阀门、水流指示器、管路、消防泵组、末端试水装置...
-
消防安装通用要求(二十)简介 消防安装通用要求(二十)工具/原料 消防 工地 方法/步骤 1 喷淋系统的管材应根据设计要求选用,一般采用热镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件无偏差、丝扣不全、角度不准等现象。2 喷淋系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件...
-
1-4雨淋报警阀功能2水流指示器3末端试水装置5喷淋管道安装6管网7喷头★ 五、固定泡沫灭火系统1供水设施、启泵按钮1-1消防水池1-2消防水箱2稳压泵、增压泵及气压水罐2-1气压给水装置2-2稳压泵、增压泵2-3泡沫水泵2-4泡沫水泵控制柜2-5水泵接合器2-6启泵按钮3泡沫液储罐4比例混合器5泡沫产生器6管道与...
-
9、布置附件:管道电磁阀和水流指示器。→屏幕菜单“附件”-管道阀门-管道电磁阀-布置方式选管上布置。→屏幕菜单“附件”-管道仪表-新建-水流指示器-布置方式选管上布置。→在需要的地方左键即可生成立管。10、输出报表:菜单“报表”-分析统计。水系统辅助功能:1、喷淋管径(按设计规范自动调整喷淋管径)菜单“...
-
第四级:滤芯寿命指示器:该装置内部为齿轮结构设计,随着水流的通过,齿轮旋转使得内部的一个轴向上运动,直到把 出水口堵住,水流不能通过,也就是通过设计好的行程来计算总的过净水器水量,从而保证出水是安全的。联合利华净水宝这个出水量的设计是建立在所有滤芯使用寿命到期来计的。大部分净水器是采用阻筛过滤原理...
-
(2)《自喷规范》6. 2. 4条规定每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。 由于规范中并没有规定报警阀组是集中还是分散布置,因此可以由设计人员根据实际需要进行设置,只需满足报警阀组的作用要求、位置安全、易于操作、附近有人员值班、能就近或远距离报警、能自动启泵等要求即可。
-
二、火灾报警控制器无论是区域报警控制器还是集中报警控制器,都遵循同一工作模式,即收集探测源信号→输入单元→自动监控单元→输出单元。报警控制器从职能上分为输入单元即探测系统和 输出单元既控制系统两大部分。 三、火灾探测器 火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光...
-
方法/步骤 1 1、ZDMS0.6/5S-ZQ/ZDMS0.8/10S-ZQ(自动跟踪定位射流灭火装置)智能消防水炮管路安装图如下图所示,依次按顺序安装检修阀,电动阀,水流指示器,灭火装置,最后安装固定支架,当然如果你有把握也可以确定位置后首先安装固定支架。值得注意的是因为安装环境不同,固定支架有不同的安装样式,请您根据您...
-
(2)水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。 (3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。原
-
1 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。 (2)手动报警装置:手动报警按钮。 (3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示...