[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView

 时间:2024-11-05 00:54:19

1、配置Modbus模块将NI Modbus.llb文件,放置到LabView安装路径的user.lib文件夹下。注:Modbus.llb下载链接https://www.ni.com/example/29756/en/

[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView

2、编写测试例程1.打开LabView,新建一个项目1.在项目中新建一个vi文件,命名为测试例程.vi。3.在测试例程中添加以下内容,编写读取写入Motion Studio中VR的功能。程序流程:1.打开 Modbus TCP/IP链接(输入IP地址,远程端口;输出链接ID)2.写入数值到VR(输入VR的Modbus地址,VR数值,变量类型,链接ID;输出链接ID)3.回读VR数值,验证写入的数值(输入VR的Modbus地址,变量类型,链接ID;输出链接ID,VR数值)4.关闭ModbusTCP/IP链接(输入连接ID,输出错误信息)。

[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView

3、ReadVR.vi功能:通过Modbus TCP/IP通讯读取VR值注:该模块在测试例程.vi中被调用

[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView

4、HexToFloat.vi功能:将字节转成浮点数注:该模块ReadVR.vi中被调用

[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView

5、WriteVR.vi功能:通过Modbus TCP/IP通讯写入VR值注:该模块在测试例程中被调用

[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView

6、FloatToHex.vi功能:将浮点数转成字节注:该模块WriteVR.vi中被调用

[研华Motion Studio教程] 如何连接LabView