二恶英实验室设计步骤

 时间:2024-10-28 03:03:05

气流设计洁净室气流流态最好采用垂直单向流设计,上送下排,送风口最好为侧排,送风不要对着仪器。循环供气时,新风量不应小于80-120m3/h(2~3人工作时)。尽量避免上送上排,以避免有毒有害气体从下面向上排出的过程中进入人体内。前处理室也可采用恒量通风柜为排风口。

SICOLAB

1、气流设计洁净室气流流态最好采用垂直单向流设计,上送下排,送风口最好为侧排,送风不要对着仪器。循环供气时,新风量不应小于80-120m3/h(2~3人工作时)。尽量避免上送上排,以避免有毒有害气体从下面向上排出的过程中进入人体内。前处理室也可采用恒量通风柜为排风口。

二恶英实验室设计步骤

3、通风橱排风量设计1、通风橱排风量需达到一定排放量,已防止有害气体溢出危害实验人员的健康。从节约能源考虑,建议采用补风型通风橱,以节省空调负荷,并达到稀释通风柜内有害气体的浓度。为确保实验室洁净度,通风橱必须经高效过滤处理。2、(喜格)考虑采用变风量的通风橱,即无论通风橱的窗口开启高度如何,可以跟踪改变风量,始终保证通风橱内的排风的速度达到0.5m/s。3、采用变风量的通风橱从长远角度考虑可以节约能源。建议实验过程中的所有预处理设备都放入通风橱内,以确保操作人员的安全。

4、空调及空气处理系统设计1、(喜格)二英实验室试验区空调建议采用组合式空调机组以满足空气的冷、热、湿处理及实验室内洁净度要求。组合式空调机组含有初效过滤新风段、风机段、表冷段、加热段、加湿段、电热段、中效段。鉴于二英极强毒性,建议实验室的预处理间空调机组为全新风机组。2、对于有特殊温湿度要求的房间(如仪器分析室)需采用恒温恒湿精密空调。而实验室的降解间、样品间、药品间为污染区域,应24h不间断送排风。3、为使系统更加节能,通过风机变频处理实现辅助区域和污染区域的相互分离,在辅助区域无人工作时,系统自动关闭该区域空调系统,而污染区域的负压状态不受任何影响。

二恶英实验室设计步骤

6、实验室配电系统动力、照明及仪器最好分路供电,独立控制。实验室插座分布及功率分配应充分考虑实验室未来发展需要,可结合实验台功能区的分布进行。(喜格)例如主仪器间用的高分辨色谱质谱仪功率很高,所以供电时应单独考虑,并且应为主仪器预埋单独地线,接地电阻最好小于0.5Ψ。同时,还应考虑断电保护措施,断电后需手动恢复对仪器设备供电,不应自动恢复。(喜格)条件允许的情况可为初级扩散泵、工作站及水冷器配置UPS电源(油扩散泵时)。对于实验室的预处理间或洗烘间,由于安装有特殊的仪器设备,如烘箱、马弗炉等有时需强电流的供电设备,所以对这些设备的供电电路应单独分开,常规的墙面插座(10A)是满足不了这些设备的供电要求的。正常情况下不带电,事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可能导电的部分,均应按照一定的规范要求设计可靠接地装置。