WinCC变量状态变化反应慢

 时间:2026-04-23 02:12:21

1、查看PG/PC接口的设置。与PLC连接时PG/PC接口应该设置为TCPIP非Auto模式。若选择Auto模式可能会出现此问题。

WinCC变量状态变化反应慢

WinCC变量状态变化反应慢

2、查看设备的IP地址是否与其他设备IP冲突。按Win+R,弹出运行,输入cmd,断开与WinCC连接的网线,连上其他设备,ping一下WinCC电脑的IP地址,看是否能够ping通,若能则现在的线体上出现了与WinCC相同IP地址的设备。

WinCC变量状态变化反应慢

WinCC变量状态变化反应慢

3、检查网线。网线接口损坏时也会出现此现象。

  • WINCC画面怎么设置运行时是全屏
  • wincc如何点击按钮如何切换到特定的画面?
  • 博途wincc RT start如何设置开机自启动
  • wincc如何设置随机自动启动激活项目?
  • 如何通过项目复制器完整复制Wincc项目
  • 热门搜索
    妈咪爱怎么样 ps怎么去痘痘 当代大学生如何爱国 爱瑞嘉奶粉怎么样 意大利的首都是哪里 电脑关不了机怎么回事 打印机如何双面打印 蜀南竹海旅游 巴塞罗那旅游 怎么共享网络打印机