SCADA DIAView Omron N系列配置测试

 时间:2024-11-08 03:15:13

主要用于台达组态软件DIAView与欧姆龙PLC N系列进行通讯的配置说明。简单的测试应用,N系列Omron PLC配置需要用到Sysmac Studio工具。

工具/原料

软件:SCADA DIAView 和 欧姆龙PLC 软件 Sysmac Studio

硬件:电脑

一、Omron N系列 PLC 在线方式配置

1、 创建工程,“链接类型”选择“Ethernet-Hub连接”,填写IP

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

2、工程,结果下图

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

3、选择工具栏“控制器”,“传送中”,“从控制器传送”,如下图:

SCADA DIAView Omron N系列配置测试SCADA DIAView Omron N系列配置测试

4、a) 创建标签,选择“控制器”,“脱机”b) 左侧“多图浏览器”,“数据”,“全局变量”,即可创建卷标,建卷标“Test0”,卷标行“DWORD”,“公开”。

SCADA DIAView Omron N系列配置测试SCADA DIAView Omron N系列配置测试

5、下传至PLC,“控制器”,“在线”;“控制器”,“传送中”,“传送至控制器”;

SCADA DIAView Omron N系列配置测试SCADA DIAView Omron N系列配置测试SCADA DIAView Omron N系列配置测试

6、监视标签,“视图”,“监视窗口”

SCADA DIAView Omron N系列配置测试SCADA DIAView Omron N系列配置测试

7、监视窗口,查看并填写名称,“Test0”。

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

二、Omron N系列 PLC ‘新建工程’配置方式

1、新建工程,配置“选择设备”

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

2、“控制器”,“通信设置”

SCADA DIAView Omron N系列配置测试SCADA DIAView Omron N系列配置测试

三、SCADA DIAView 结合PLC进行测试

1、新建IO驱动设备a) IO设备==>右键新建,选择“N EthernetIP Tag”

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

2、输入IP地址、端口号(要与PLC设置的一致)

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

3、双击新建设备,进入地址编辑界面,点击添加地址。a) 选择类型、单元号、值类型b) 添加好地址之后,点击测试按钮,可以看到值与PLC的值进行比对

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

四、附录

1、参考文档:Omron官网资料“w506-e1-20_nx_nx1p_nj”

SCADA DIAView Omron N系列配置测试

2、String 长度不要超过配置N系列数据类型 | DIAView===========================BOOL(Boolean) | BOOLSINT | BYTEBYTE | UBYTEINT | WORDWORD | UWORDDINT | DWORDDWORD | UDWORDLINT | LWORDLWORD | ULWORDREAL | FLOATLREAL | DOUBLESTRING | STRING