高压配电设备超声波检测

 时间:2026-04-22 07:36:59

1、超声波局放检测参考标准

高压配电设备超声波检测

高压配电设备超声波检测

2、测量方法及数值

柔性超声波传感器扫描检测

传感器检测参数:Frequency--- 40 KHz         Sensitivity--- 90

测试方法:使用柔性传感器从拦网和缝隙对MTR干式变压器正面和背面进行扫描

高压配电设备超声波检测

3、传感器检测参数:Frequency--- 40 KHz

Sensitivity---- 90

测试方法:使用磁力接触式超声波传感器对变压器柜进行接触测量

正面测点分布                    背面测点分布

高压配电设备超声波检测

高压配电设备超声波检测

4、检测结论:

1600KVA总3#变压器,扫描检测变压器无放电信号,接触检测变压器超声波信号为电器设备干扰信号,设备未检测到放电信号。

高压配电设备超声波检测

高压配电设备超声波检测

  • 怎么画儿童滑板车的彩铅简笔画
  • 新房需要放多久才能入住?
  • 反光板好不好,反光板怎样选购
  • 队长小翼如何进行必杀技强化
  • 高尔夫指南——直击300码
  • 热门搜索
    瘦人怎么练肌肉 小米助手怎么刷机 警校生活 笔记本的触摸板怎么关 如何战胜自己 关节炎怎么治疗 隼是什么意思 鲜海参怎么发 人设是什么意思 跳蚤怎么杀