VICFUSE:直流熔断器选用的基本原则

 时间:2024-10-28 16:07:07

1、由于直流电流没有电流的过零点,因此在开断故障电流时,只能依靠电弧在石英砂填料强迫冷却的作用下,自行迅速熄灭进行开断,比开断交流电弧要困难许多,熔片的合理设计与焊接方式,石英砂的纯度与粒度配比、熔点高低、固化方式等因素,都决定着对直流电弧强迫熄灭的效能和作用;

VICFUSE:直流熔断器选用的基本原则

3、根据国际熔断器技术组织的推荐数据,直流电压每增加150V,熔断器的管体长度即应增加10mm,依次类推直流电压为1000V 时,管体长度应为70mm,当直流电压高至10KV- 12KV 时,管体长度至少应在600--700mm,即使对熔片进行弯折处理,管体长度也应保证在300mm左右,否则串联电弧的威胁仍然存在。当今国内外的交流10--12KV 熔断器管体长度普遍采用292--442mm,欧美的直流熔断器在2000V DC时,圆管体为127-190mm,方形大电流管体为170--200mm,都是基于必须保证安全可靠分断的科学选择。

VICFUSE:直流熔断器选用的基本原则
  • 分居两年怎么界定
  • 中石化92号95号98号油价怎么样的
  • 不满14岁犯罪怎么处理
  • 施耐德塑壳断路器在使用中要注意哪些方面
  • 灌注抗滑桩身混凝土的施工工序是什么?
  • 热门搜索
    股票价格由什么决定 汗马功劳的意思 什么是四大 信噪比是什么意思 无期徒刑是什么意思 善哉是什么意思 北上广是什么意思 11月开什么花 冬季喝什么茶 2333是什么意思