三相有功功率变送器线性误差测定步骤规定

 时间:2026-04-22 05:45:05

1、外观检查和摇完绝缘后,按校验接线图接好线,调交流输入电压为100V.将变送器和数字电压表通电,预热15~30min,数字电压表自校合格后,即可调试。

2、按要求,调整直流电源输出电位器,使直流电压值为产品说明书规定的

  某一固定值。

3、 3、测功单板满值的调整:三相有功功率变送器应在cos?=1、和三相线电压为100V、的情况下进行。三相无功功率变送器应在sin?=1、和三相线电压为100V、的情况下进行。

4、 4、当二块单板满值调整好后,观察变送器的线性。如变送器线性误差在±0.5%以内,继续进行下列试验。

5、 5、变送器功率因数的补偿:有功功率变送器在cos?=0.5、无功功率变送器在sin?=0.5的情况下,线性误差超过±0.5%,则应进行相位补偿。

6、变送器正向输入功率时线性误差测定。

  • 简易dtu的安装使用方法
  • 怎么修改呱呱电话登录密码
  • notepad++如何设置文字右对齐
  • 我的哈医大预防考研复试经验谈!
  • 星空之遇如何移除黑名单里的用户
  • 热门搜索
    半夜出汗是怎么回事 莴笋怎么做好吃 描写方法有哪几种 烧茄子的家常做法 钱的符号怎么打 微信拍了拍怎么用 橡皮树的养殖方法和注意事项 1分钟立马睡着的方法 绩效考核的方法 炸鱼块怎么做酥脆好吃