三相有功功率变送器线性误差测定步骤规定

 时间:2024-10-26 10:05:07

1、外观检查和摇完绝缘后,按校验接线图接好线,调交流输入电压为100V.将变送器和数字电压表通电,预热15~30min,数字电压表自校合格后,即可调试。

2、按要求,调整直流电源输出电位器,使直流电压值为产品说明书规定的  某一固定值。

3、 3、测功单板满值的调整:三相有功功率变送器应在cos?=1、和三相线电压为100V、的情况下进行。三相无功功率变送器应在sin?=1、和三相线电压为100V、的情况下进行。

4、 4、当二块单板满值调整好后,观察变送器的线性。如变送器线性误差在±0.5%以内,继续进行下列试验。

5、 5、变送器功率因数的补偿:有功功率变送器在cos?=0.5、无功功率变送器在sin?=0.5的情况下,线性误差超过±0.5%,则应进行相位补偿。

6、变送器正向输入功率时线性误差测定。