FS系列调频式串联谐振试验装置步骤

 时间:2026-04-23 08:29:54

1、汽轮发电机交流耐压试验接线图如图所示。

 1、50MW火力发电机出口电压不大于10kV,试验电压为24kV,试验频率为45-65Hz

(1)发电机容量: 50MW ;出口电压: 10kV; 对应的单相电容量为0.15μF 最高耐压试验值24kV

⑵谐振频率:1/6.28×√54×0.15×10-6=55.9Hz

55.9Hz下最大被试电容量时的试验电流:

55.9×6.28×0.15×10-6×24×103=1.26A。

 ⑶选择设备:15kW变频控制源; 45kV/1A电抗器两台并联;

15kVA(3kV/5A)励磁变; 150kV分压器;