如何在触摸屏上实现直接控制PLC输出端的通断

 时间:2026-02-14 02:52:12

1、在触摸屏上设置五个输出端Y0~Y4,要求能在触摸屏上实现点动控制输出端的通断。

在触摸屏上实现点动控制,这要借助辅助标志,采用点动功能直接触发输出通断。

1、在组合帧中,采用线网模式,控制输出端通断:

用五个辅助线圈分别控制5个输出端,由于触摸屏是负逻辑有效的,即“1”状态时断,“0”状态时通。辅助线圈为通状态时,输出端为断状态,辅助线圈为断状态时,输出端为通。

如何在触摸屏上实现直接控制PLC输出端的通断

1、添加五个位按钮,监控的是辅助线圈的地址值,采用点动的功能,按住时,辅助线圈为断状态,即触发输出端通,松开时,为通状态,触发输出端为断。

①添加位按钮:五个输出端口均用位按钮表示,如Y0设置,在功能控件中双击“位按钮”,弹出位按钮设置对话框。

②在一般设置栏中设置基本属性,按住通,松开断,选择功能栏中的“点动”功能;

③写入地址一栏中,输入第一个辅助线圈M0的Modbus地址值:0x1000。

④勾选“监视地址”和“监视地址与写入地址相同”。

⑤在标示栏中文本设置可输入Y0(0状态和1状态均"Y0"),图片可在系统图库中任意选择。

⑥设置完成之后,点击“确认”,按住鼠标左键,在编辑界面中画一个虚拟矩形即可添加刚设置好的输出端。

Y1,Y2,Y3,Y4的设置均如Y0设置一样,也可以直接复制“Y0”,粘贴在界面,修改监视地址和文本表示。

如何在触摸屏上实现直接控制PLC输出端的通断

如何在触摸屏上实现直接控制PLC输出端的通断

2、界面设置完成,可直接在线模拟,在触摸屏上直接控制PLC输出端的通断过程。

如何在触摸屏上实现直接控制PLC输出端的通断