②天然气压缩机间应当符合下列要求:

   G.压缩机间电缆沟宜用砂砾埋实,并应与配电间的电缆沟严密隔开。

  H.压缩机间气管线宜地上铺设,并设有进行定期检测厚度的检视点。

  I.压缩机间应有醒目的“当心爆炸”等安全标志和巡回检查点和检查卡。

  J.新安装或检修投运压缩机系统装置前,应对机泵、管道、容器、装置进行系统氮气置换,置换速度应不大于5m/s。在气体排放口和检修部位取样分析时,氧的含量应不大于2%。正常运行中应采取可靠地防止空气进入系统的措施。

  K.操作人员在压缩机启动后,应严密监视温度、压力、工况变化,正常20min后转入运行。运行中应经常检查,及时放掉冷却器和分离器内的油、水。