燃气调压装置如何进行气密性试验

 时间:2024-10-14 00:06:56

( l )气密性试验压力为设计工作压力的1.15倍,但不得低于0 .1MPa 。

( 2 )管路气密性试验在充气12h 后开始,持续压力降不大于初压的1 % ,即为合格。

( 3)管路气密性试验合格后,进行调压器气密封试验。试验时取下进出口盲板,并与进出管道连通。试验压力为调压器最大允许工作压力,以不漏气为合格。

( 4)调压器性能应符合设计要求,在试验中应与产品性能吻合。

( 5)调压站其他设施按专业要求验收。

( 6)调压站试验合格后,如果半年以上未通气运行,应重新试验,复验合格后才允许投人运行。