低功耗遥测终端机(水利RTU)故障排查方法

 时间:2024-10-20 06:57:33

1、一、先检查供电电源 低功耗测控终端DATA-6301大多安装在没有市电电源、使用太阳能供电的现场, 那么对于供电电源的输出特别需要注意,设备供电范围为10V~30V DC。为了防止电源电压问题导致设备无法正常使用,先检查仪表接线,端子接线还有地线接线是否牢靠。之后可以把V+和V-摘掉量一下输出电压是否正常,确认无误后再接上设备。

低功耗遥测终端机(水利RTU)故障排查方法低功耗遥测终端机(水利RTU)故障排查方法低功耗遥测终端机(水利RTU)故障排查方法