物联网消防给水机组系统技术要点

 时间:2024-10-26 09:04:22

1、应采用带有物联网功能的消防给水成套设备,成套设备应包含专用消防水泵、物联网消防水泵专用控制柜、吸水阀组、出水阀组、试水阀组、物联网消防专用压力开关和流量开关、仪器仪表等组件。说明:消防给水成套设备匹配性、兼容性比较高,且容易实现智能化,通过集成物联网功能,实现软硬件的结合,可提高消防给水系统的整体安全可靠性。同时成套设备可节省安装时间及空间,提高后期维护的效率,责任主体明确。

物联网消防给水机组系统技术要点

3、物联网消防水泵控制柜应设置彩色液晶触摸屏,应能通过人—机交互界面和移动终端(含Android端、iOS端和Windows端等)界面显示和查询消防水源的实时压力或实时水位、压力开关的实时压力、消防水泵和流量开关的实时流量、供电主回路每相的实时电压和实时电流、末端和试水阀的实时压力和手/自动状态、稳压泵组的实时压力和手/自动状态等系统主要信息。说明:通过物联网消防水泵专用控制柜设置的液晶触摸屏可实现人—机互动,可对消防给水系统的实时数据实现就地显示,便于查询和操作。另外,可通过物联网软件(移动终端或电脑PC端)应满足 “全方位、无死角、可视化”实时监控的要求,对实时水位、实时压力、实时流量、实时电流、实时电压、手/自动状态等信息进行实时监测。

物联网消防给水机组系统技术要点

5、物联网消防水泵专用控制柜应具有机械应急启动功能,在控制系统失效、电压下降和接触器电磁线圈失效的情况下,均应可靠地接通消防水泵电动机的供电回路,且应保证控制柜的柜门无论在开启或是变形状态时机械应急启动装置均依然有效。说明:应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.12条要求:“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。”,设置机械应急启泵功能。同时机械应急启动装置应完全克服电气控制回路存在的一系列风险,不应再增加任何电气元件,直接接通主回路,实现消防水泵的全压启动。同时考虑到机械应急启动装置是在火灾紧急情况使用,因此应保证控制柜的柜门无论是开启或是变形,均不应影响机械应急启动装置的操作。

物联网消防给水机组系统技术要点