设备控制中如何开启超时报警设置?

 时间:2026-02-15 15:54:06

1、图中设置第1行由X1启动Y1工作1秒钟,工作结束触发第2行L2,第2行设置的是超时2秒钟不到位报警的功能,设置延时定时器2秒钟作为超时报警的时间,X2是检测到位的感应开关。

设备控制中如何开启超时报警设置?

2、正常情况:第2行的X2在2秒钟之内到位,则X2关闭第2行的延时定时器,强制结束第2行的工作,X2到位则执行第3行的正常工作,使Y2输出2秒钟的动作。

设备控制中如何开启超时报警设置?

3、报警情况:第2行的X2在2秒钟之内没有到位,延时2秒钟后触发第4行L4发出报警蜂鸣和输出Y3执行相应的报警措施。

设备控制中如何开启超时报警设置?