对于地埋电缆的断点故障查找方法有哪些

 时间:2026-04-23 11:34:01

1、对于地埋电缆的断点故障采用低压脉冲故障即可,首先要先对电缆各相分别进行全长测试,看三相对铠装测试时,测试波形是否一致。对大部分高阻故障,各相测试波形是一致的。对低阻故障以及存在断点故障的断点故障,故障相测试波形与测试的电缆全长就不一致,这样就可以直接用低压脉冲测试出故障距离。

1、 零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在两端加电压时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。


  • 德力西空气开关dz47-63c40代表什么意思
  • 热熔机怎么使用
  • 单相电电机双电容接法
  • 水泵变频器怎么调压力
  • 水流量开关如何接线
  • 热门搜索
    论坛生活日常 微信拍一拍怎么改字 dx11怎么安装 北汽怎么样 如何扑救初期火灾 梅花三弄是什么意思 梦幻西游月卡怎么买 居家生活 班戟怎么念 如何清理手机