农村小型搅拌站配料机骨料称好后不卸料处理方法

 时间:2026-02-14 19:57:27

1、故障现象:

 在自动生产过程中,一种或多种骨料称好在计量斗内,不卸料,系统停止运行。

2、原因分析:

待料斗关门不到位。

处理过程:

检查待料斗斗阀门是否卡料或关门不到位,关门到位后,I6.7有信号。

3、原因分析:

称量仪表没有卸料输出信号。

处理过程:

检查骨料称量仪表是否卸料输出信号,石料1卸料I0.4,石料2卸料I0.7,砂1卸料I1.5,砂2卸料I1.2。

4、原因分析:

皮带机未启动。

处理过程:

检查皮带机是否启动。

5、原因分析:

骨料称的精称门未关到位。

处理过程:

检查骨料的精称门是否关门到位,石料1精称关门I8.2,石料2精称关门I8.3,砂1精称关门I8.5,砂2精称关门I8.4。

6、原因分析:

骨料必须定义卸料顺序

处理过程:

检查计算机界面,骨料卸料顺序是否定义