SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试

 时间:2026-02-15 07:53:36

1、采样点的确定应符合下列规定:

1 最少采样点应按下图式计算:

式中:NL——最少采样点,四舍五入取整数;

A——洁净室(区)的面积。在水平单向流时,指与气流方向垂直的流动空气的截面积,以㎡计。

2 采样点应均匀分布于洁净室(区)的面积内,并应位于工作区高度。

SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试

2、每次采样的最少采样量应符合下列规定:

1 每个采样点的每次采样量(VS)应按下图式计算:

式中:Cnm——被测洁净室(区)空气洁净度等级被测粒径的允许限值(个/m³);

20——在规定被测粒径粒子的空气洁净度限值时,可检测到的粒子数。

2 每个采样点的采样量应至少为2L,采样时间应最少为1min,当洁净室(区)仅有1个采样点时,在该点应至少采样3次。当VS很大时,采样时间较长,宜采用顺序采样法。

SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试

3、对于单向流洁净室,采样口应对着气流方向,对于非单向流洁净室,采样口宜向上。采样速度宜接近室内气流速度。

4、室内测试人员应穿洁净服,不得超过3人,测试人员应位于测试点下风侧并远离测试点,并应保持静止。进行换点操作时动作应轻,应减少人员对室内洁净度的干扰。

5、每个采样次数为2次或2次以上的采样点,应按下图式计算平均粒子浓度:

 式中:Xi——采样点i的平均粒子浓度,i可代表任何位置;

Xi1至Xin——每次采样的粒子浓度;

n——在采样点i的采样次数。

SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试

6、七、采样点为1个时,应按本规范式(上条))计算该点平均粒子浓度。采样点为10个或10个以上时,应按本规范式(上条)计算各点的平均浓度后,再按下图式计算洁净室(区)总平均值:

 式中:X——各采样点平均值的总平均值;

Xi1至Xim——按式(上条)计算的各个采样点的平均值,即洁净室(区)总平均值;

m——采样点的总数。

SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试

1、1 当采样点只有1个或多于9个时,不计算95%置信上限。

2、2 采样点为1个以上10个以下时,除应根据本规范式(C.1.7)计算各采样点的平均值和总平均值外,还应按下式计算总平均值的标准偏差:

SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试

3、3 应按下式计算总平均值的95%置信上限:

SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试

4、式中:t——分布系数,应按表1取值。

表1 95%置信上限(UCL)的t分布系数

SICOLAB洁净厂房空气洁净度等级如何测试