HDJB-702 三相继电保护测试仪装置面板底板说明

 时间:2026-02-23 15:21:04

继电保护测试仪装置面板介绍

1、 LCD液晶显示屏,320×240点阵

2、电源开关

3、旋转鼠标控制器,试验时需设定的所有数据及过程控制均由其完成

4、“▲”、“▼”按键,试验状态时,每按一次,各可变量按其所设定的步长加、减1个步长量;在设置数据时,每按一次,所修改的数加、减10

5、联接PC机通信口

6、UA、UB、UC、UN、UX 为电压输出端子,其中UX为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。

7、 IA、IB、IC、IN 为电流输出端子,各电流端子(IA、IB、IC)右侧的小信号灯指示该路电流输出是否存在波形畸变或负载开路

8、开关量输入端子,空接点和 0-250V 电位兼容输入,共7 路,正端为公共端

9、开关量空接点输出,2路。空接点容量:DC:220V/0.2A; AC:220V/0.5A

10、3U0输出

11、通风孔进风口

HDJB-702 三相继电保护测试仪装置面板底板说明

继电保护测试仪装置底板介绍

继电保护测试仪装置在机箱底板上装设有一路可调直流电源输出,分 110V 及 220V 两档,可作为现场试验辅助电源。该电源还设置了一个电位器,可在 80%-110% 范围内调节。该电源输出电流最大可达1.5A。底板上另装设有一个散热风扇、电源线、接地端子和三个保险。三个保险中一个是总电源保险(10A/250V),两个是电压回路保险(2A/250V)等。

继电保护测试仪装置独立可调直流电源

