石化厂区内罐区与工艺装置间的防火距离

 时间:2024-10-24 23:38:48

石油化工生产,既存在大量的易燃易爆物质,又遍布有为数不少的、能产生火源的机械设备和设施。企业的消防安全,应立足于以防为主。因此,易燃易爆物质与能产生火源的机械设备和设施之间,应保持防火安全距离,下面我们来学习下,石化厂区内罐区与工艺装置之间的防火距离:

1、容积大于5000m³的甲类和乙类液体固定顶储罐,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于50m、40m、35m;容积大于1000m³,又小于或者等于5000m³的甲类和乙类液体固定顶储罐,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于40m、35m、30m;容积大于500m³,又小于或者等于1000m³的甲类和乙类液体固定顶储罐,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于30m、25m、20m。

2、容积大于5000m³的浮顶储罐和丙类液体固定顶储罐,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于35m、30m、25m;容积大于1000m³,又小于或者等于5000m³的浮顶储罐和丙类液体固定顶储罐,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于30m、25m、20m;容积大于500m³,又小于或者等于1000m³的浮顶储罐和丙类液体固定顶储罐,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于25m、25m、15m。

3、液化烃储罐,属于全冷冻式储存的,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于60m、55m、50m。

4、液化烃储罐,属于全压力式储存的,容积大于1000m³,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于60m、55m、50m;容积大于100m³,又小于或者等于1000m³,与甲乙丙类装置之间的防火距离,应分别不小于50m、45m、40m。石化厂区内罐区与工艺装置间的防火距离