汽机严密性试验

 时间:2024-10-14 12:10:07

1、试验条件点击操作画面中的“试验面板”按钮后弹出试验面板,试验前,先将手操器上试验钥匙打至试验位置,试验钥匙开关后面的方灯变为红色。当汽轮机达到3000rpm且未并网,点击严密性试验栏中的“试验允许”按钮,按钮方灯变红,同时,试验条件中的方灯也变红。

2、主门严密性试验当试验条件后面的方灯变为红色后,点击”主门严密性开始“按钮,主门严密性试验电磁阀得电,主汽门关闭,当主汽门关闭反馈信号送至系统后延时5S,高调门按照预设速率开启至98%,操作员记录汽轮机转速惰走时间,试验合格后,点击试验停止按钮,汽轮机打闸。

3、调门严密性试验当试验条件后面的方灯变为红色后,点击”调门严密性开始“按钮,系统同时输出OPC动作信号和伺服指令最小的双重信号,OPC电磁阀得电,调门迅速关闭,操作员记录汽轮机转速惰走时间,试验合格后,点击试验停止按钮,给定转速按照预设速率升速至3000rpm。

4、试验合格转速 —— 试验合格转速 —— 当前主汽压力 —— 额定主汽压力。

  • 省煤器再循环的作用
  • 新人入职纠结选电工还是仪表工
  • 地下车库一氧化碳探测系统的安装与布线设计
  • 建筑施工临时用电架空、埋地要求
  • 三相380v桥式整流变几伏
  • 热门搜索
    如何治疗性冷淡 慈禧的秘密生活下载 如何调节电脑亮度 三分之一怎么打 梦见下雪是什么意思 计算机ip地址怎么查 学生党如何减肥 如何写日记 释然是什么意思 如何打官司