阀型避雷器的工频放电试验方法

 时间:2024-11-17 05:30:48

1、阀型避雷器工频放电电压试验接线图S一电源开关,FU—熔断器:KM—空流接触器. SBI. SB2—按钮开关.HG、HR一电源指示灯:AV-单 相调压器;T-试验变压器;KA—过电流继电器;R_限流 电阻;F-被试避雷器

阀型避雷器的工频放电试验方法

2、合上电源,调整单相调压器AV均匀升高电压,升压速度控制在从刚开始至避雷器放电接触器脱扣约为3.5-7s为宜,以便于读表。

3、升压时,注意电压表指示。当电压表指向零值,且接触器脱扣时,则电压表摆向零值前的指示值,即为避雷器的工频放电电压值。

4、对每个避雷器按以上操作试验3次,每次试验间隔不得小于1min.工频放电电压取三次试验的平均值。

  • 先打砂浆再浇地坪,30kw二次结构浇筑泵很给力
  • 十字军东征游戏攻略
  • 如何查看手机当前位置的经纬度
  • EPLAN中如何将端子排添加到部件总汇表中
  • 道客巴巴怎么免费下载文档
  • 热门搜索
    老是打嗝是怎么回事 孩子流鼻血怎么办 虱子怎么去除 婴儿便秘怎么办 subject怎么读 百度经验怎么赚钱 肩周炎怎么治疗最好 豆皮怎么做好吃 新概念英语怎么样 韭菜鸡蛋馅怎么调