洁净空调选型-如何选择蒸汽阀门

 时间:2026-02-15 01:12:02

1、从暖通工艺流程图中可以知道,JK-2空调机组加热量为55Kg/h,加湿量为20Kg/h,进汽压力是0.3Mpa。

根据公式换算 1000Kg/h≈700W

可以得出加热功率为38.5KW

洁净空调选型-如何选择蒸汽阀门

2、CV计算公式如下:

CV=Q*2.2/(1.76*(P*0.145+14.7))

其中,Q(Kg/h)为蒸汽量

       P(Kpa)为蒸汽压力

由此公式得出:

蒸汽加热阀 CV=55*2.2/(1.76*(300*0.145+14.7))

                     =1.18

蒸汽加湿阀 CV=20*2.2/(1.76*(300*0.145+14.7))

                     =0.43

则蒸汽加热阀 KV=CV/1.17=1.18/1.17=1.001

   蒸汽加湿阀KV=CV/1.17=0.43/1.17=0.37

3、在西门子官网找到VVF53系列阀门,根据KV值可以选择

蒸汽加热阀

VVF53.15-1.25 

蒸汽加湿阀

VVF53.15-0.4 

确定订货参数分别为VVF53.15-1.25 +SKD62

                             VVF53.15-0.4 +SKD62