空调水固定支架做法

 时间:2025-01-04 09:50:04

1、1)、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时,1毫米/米的伸缩量。因此,滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量。

空调水固定支架做法

2、(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成 状的方型膨胀节。目前最佳的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为首选。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便,但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的,这部位禁止使用固定支架。

空调水固定支架做法空调水固定支架做法

3、一般立管支架采用水暖、五金门市所售的管卡来固定,与膨胀螺丝配套使用。间距为1.5至1.8米一个,一般楼层是每层一个,层高超过3.5米则需设两个管卡。

空调水固定支架做法

4、空调水管道安装固定支架安装:

空调水固定支架做法

5、1)、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时,1毫米/米的伸缩量。因此,滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量。

空调水固定支架做法

6、(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成 状的方型膨胀节。目前最佳的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为首选。

空调水固定支架做法