Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

 时间:2024-10-16 07:54:46

下面分享Profinet转Modbus网关GW-PN5001协议转换网关,在食品研发生产基地,把车间里的485温湿度仪表接入到1200PLC中,再通过上位机采集到中控室实现温湿度的检测。

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

2、导入GSD文件。将小疆智控Profinet转Modbus网关GW-PN5001的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图建立新项目然后进入到设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD 文件;

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,Profinet转Modbus网关和PLC还没有进行连接,处在未分配状态;

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

6、Profinet转Modbus网关属性,修改Profinet转Modbus网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号),需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

10、选择设备列表点击新建,选择设备为PN2MRM3;

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

12、配置软件中的PROFINET与博图和Profinet转Modbus网关组态必须要一致;

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

14、应用03功能码读保持寄存器;

Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC
Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC
Profinet转Modbus网关应用温湿度变送器接入到1200PLC

以上经过简单的配置利用GW-PN5001轻松将Modbus设备检测到的数据传送到Profinet网络中,提供给数据采集设备进行下一步的监控。