通风管道及通风系统的验收方法

 时间:2024-10-17 02:30:02

  1.风管制作验收:观感质量检查应包括以下项目:

  (1)通风工程的风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺陷;

  (2) 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作;

  (3) 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠。

  (4) 制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装位置正确,系统无渗漏;

  (5) 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合本规范要求;

  (6) 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管正确、牢固,自然无强扭;

  (7) 通风机、制冷机、水泵、风机盘管机组的安装应正确牢固;

  (8) 组合式空气调节机组外表平整光滑、接缝严密、组装顺序正确,喷水室外表面无渗漏;

  (9) 除尘器、积尘室安装应牢固、接口严密;

  (10) 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏;

  (11) 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求;

  (12) 绝热层的材质、厚度应符合设计要求;表面平整、无断裂和脱落;室外防潮层或保护壳应顺水搭接、无渗漏。 检查数量:风管、管道各按系统抽查10%,且不得少于1个系统。

  2.通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下:

  (1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。

  (2) 选择风管内空气流速

  风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。

  (3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。

  风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。世纪星介绍风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。

  (4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。

  (5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。

  • mcc柜是什么意思
  • 路灯与路灯间电缆的连接方法
  • 配电室接地做法
  • 人工接地极的做法图解
  • 防雷接地做法
  • 热门搜索
    智能电表怎么看 头发怎么长的快 眼球出血怎么办 婴儿喉咙有痰怎么办 电脑开机密码怎么修改 u盘有病毒怎么办 地热不热怎么办 怎么拉人进qq群 咽喉炎干咳怎么办 万达怎么了